어스앵커 긴장시 여유장 부족관련
등록일 : 2018-05-10 14:00:48 조회수 : 48 작성자 : 차범규

안녕하세요. 수서-평택5공구에서 근무하던 직원입니다. 지금은 타사로 이직해서 어스앵커 관련



문의 좀 드릴려구요.



어스앵커 긴장 시 여유장 부족으로 인한 단독실린더를 사용하여 하중 재하시



예시) 강선6연선, J.f 600kn 이라고 가정하면



1. 오토백,동시인장실린더 사용시 강선 1개당 100kn의 하중을 받는 걸로 알고있습니다.



   단독실린더를 사용 할 경우 강선 1개당 100kn의 하중을 주어서 6강선 긴장을 하면 총



   600kn의 긴장력을 받는 거 아닌가요?



2. 지금까지 어느 현장에서나 이렇게 관리를 해왔는데 감리단에서 각각 100kn씩의 긴장력을



주면 동시긴장이 아니므로 하중 및 응력손실로 인하여 팩커부위에서 총 600kn의 긴장력이



발생하지 않을 거라고 하는데 어떻게 설명를 해야될 지 몰라서요..



3. 인장형이나,압축형 둘다 단독실린더로 긴장해도 상관없는건가요?



답변부탁드립니다. 감사합니다.



 



 



 


안녕하세요,



문의주신 내용은 유선으로 답변드리는 것이 더 빠르고 정확할 것 같습니다.



현재 알고 계신 내용이 맞지만, 일부 보완해야 할 부분이 있습니다.



언제든지 전화 주시면 자세하게 답변드리겠습니다.



감사합니다.



 



기술연구소 책임연구원 강민수 (031-997-2943, 내선번호 402)


번호 제목 답변현황 작성자 등록일 조회
5 어스앵커 긴장시 여유장 부족관련 답변완료 차범규 2018-05-10 49
4 늘음량 공식 질문 답변완료 김민경 2018-04-03 94
3 E/A 인장시험 및 데이터 작성시.... 답변완료 잭킹력 2016-10-14 936
2 재인장 방법 문의 답변완료 이상호 2016-03-24 682
1 답변 고맙구요 또 질문이 있습니다. 답변완료 김도훈 2016-02-16 564